Salut,
D’après ce que j’ai lu plus haut, tu as mis le commun sur la borne “O” de la voie C, ce qui correspond aux rails, donc au “négatif”.
Je te propos donc de reprendre le montage suivant que tu as déjà fait:
Ton fil noir commun, tu vient le connecter sur la borne K du décodeur, au même endroit que le brun de ta centrale.
Ensuite, tu relies la borne J du décodeur au 4 entrées des commutateurs (entrées marquées par un numéro de 1 à 4 sur le boitier du décodeur où tu n’a pas encore de fils).
Avec ce petit montage, les commutateurs (relais) du décodeurs (à voir comme des interrupteurs commandés par la centrale) permettront de commander l’allumage des lumières de ton signal.
Commence par un seul pont sur le J et tu essaies.
Ah oui, encore une chose, si tu as quatre sorties utilisées sur ton décodeur, tu dois avoir quatre “switch” sur le panneau de commande de ta centrale.
Tu n’es pas très loin, encore un petit effort.
Amicalement.
R_E