Problemes avec Cs2 et s88

Bonsoir,

Depuis quelque jours je me bas avec Itrain la Cs2 et les S88.
Je vais essayer d’être clair.
Avec itrain j’ai créé des contacts de rétro signalisations (± 100) seul 16 fonctionnent, ceux de la link.
Ma configuration: Itrain -> Cs2 -> Interface (60125) -> S88 link -> bus 1 1xS88, bus 2 2xs88 plus 1x5217, bus 3- 2x5217 les connections électrique sont bonnes.
Après maintes recherches, je conclus que soit la link est défectueuse ou alors une mauvaise configuration de la Cs2.

Qu’en pensez-vous ?

Bonsoir Papoujp
Bienvenue dans le forum.
Pour répondre à ta question:

  • sur la CS2 il faut vérifier que sur l’écran Setup/ (mode édition) longueur du bus S88 est à la bonne valeur (pour moi 8 modules S88)

    Sur iTrains il est possible que tu aies à faire une déclaration similaire (j’utilise Rocrail, je ne sais pas)
    Cdlt Jean

Bonsoir Papoujp

Je pense qu’avec le peu de détail que tu donnes, il nous est impossible de faire un pronostique.
D’autant que les L88 nécessitent un minimum de configuration comme indiqué dans ce très bon post de flanker:

Ensuite est-ce que les contacts fonctionnent sur le layout de la CS2 ? Juste histoire de savoir de quel côté cela ne fonctionne pas.

Et pour finir sur la configuration de ITrain dans cette configuration, il y a cette référence sur le forum : Link S88 et Itrain. Très succincte, mais apparemment cela fonctionne facilement.

Bonne suite

Sylvain

PS: merci de passer par la case présentation

Ma réponse précédente concernait les M88 raccordés directement à la CS2 par câble plat.
J’ajoute que pour les modules S88 connectés au L88 (Link88) il faut également déclarer le nombre de modules S88 connectés à chacun des bus du Link88
Il faut aller dans Setup/(mode édition) Appareils (Geräte) et choisir le LinkS88. Puis “modifier appareil”


On obtient l’écran suivant

Sur cet écran il faut indiquer:

  • le nombre de S88 connectés au Bus1 Link 88 (1 dans cet exemple)
  • le nombre de S88 connectés au Bus2 Link 88 (0 dans cet exemple)
  • le nombre de S88 connectés au Bus1 Link 88 (3 dans cet exemple)
    Puis valider pour sortir
    Cdlt
    Jean

Bonjour à tous, bonjour à Déllias, Johnjeanb,

Pour me présenter je ne sais pas comment faire ( verrouillé ?).

Ci dessous la configuration de la cs2 actuellement.

Si cela peut aider: dans Itrain le nombre de s88 doit être à 0.(dixit les spécialistes itrain)
Si je crée un contact dans le layout (cs2) supérieur à 16 il communique avec itrain (ça s’allume ça s’éteint).
Je répète mon souci pas de contact supérieur a 16.

Merci d’avance.

Papoujp.

![S88-2|666x500]

Bonjour PapouJP (un prénom serait mieux)
Je suggère de faire une dernière verification au niveau de la CS2 (à moins que tu ne l’ai déjà fait):

  • créer un Layout de test comportant tout tes contacts
  • vérifier que les contacts en question sont bien vus par la CS2 (ils passent bien au jaune sur occupation)
    Si tout cela fonctionne alors cela devient un problème iTrain.
    Note: sur Rocrail il faut bien déclarer le nombre de S88 raccordés a chaque Link88 Il est possible que le besoin soit le même sur iTrain.
    Cdlt Jean

Les contacts sur l’écran du layout ne réagissent pas, que ce soit les 16 premiers(link) ou les autres (17 et suivant).
Dans itrain les 16 premiers contacts fonctionnent, il y a un retour au passage d’une loco mais pas le 17 et suivant.

Forum itrain message de efel:"

Re: Connection entre S88

Messagepar efel
01 Mai 2020, 11:54

Dans l’onglet interface de Itrain, tu as indiqué 8 x S88.
En fait, il s’agit d’indiquer là les S88 connectés sur le connecteur S88 de la CS2.
Dans ton cas, il faut indiquer 0, car tes S88 sont connectés sur ton boitier Link88, ce dernier étant connecté sur la fiche ad hoc de la CS2."

Merci et bon WE.

Jean-Paul

Je ne comprends pas comment les contacts ne réagissent pas sur l’écran (la CS2) mais sur iTrain (pour les contacts 1 à 16.
Pour moi il y a 2 problèmes:

  • l’écran LAYOUT affichant les contacts sont mal configurés (car sinon comment iTrain pourrait recevoir une info correcte EMISE par la CS2). Pour chacun de ces contacts, as-tu bien précisé qu’il venait du Link88 (le nom que tu lui as donné) Ici 1 dans cet exemple
    .
    Ensuite sur l’écran layout, quand on configure un capteur on a une présentation similaire à ceci:

    Mais contrairement à cet écran l’appareil (Gerät) ne doit pas être Master-CS2 mais “1” (nom donné précédemment).
  • iTrain n’est pas bien configuré pour les contacts au delà de 16.

Suite,

J’ai débranche le pc donc pas d’itrain.

En configuration Contact s88 – ID de l’appareil – cs2 maitre - rien ne fonctionne aucun retour nul part. Ce n’est pas la solution, mais en mettant id de l’appareil à 92, donc l’autre possibilité, sans le pc, donc sans itrain, j’ai un retour pour les 16 premiers contacts.
Encore autre chose, donc configuration contact dans le layout tous les contacts sont au jaune

Le second écran je ne l’ai que pour memory où je n’y ai rien fait.
La création des contacts se fait par “photo”.

Nos messages ce sont croisés

Ok Le 92 doit bien être employé. Est-ce que la masse du Link88 (qui est fottante avec une alimentation séparée) est bien raccordée à la masse du train (borne 0 de la sortie Train de la CS2)?
Si elle ne l’est pas alors c’est le problème
Jean

Une alim 18 v séparé
Un raccord a l’interface (60125)
La bornes T inversée est bien raccordée au rail non coupé donc pas a celui qui n’est pas isolé, l’autre T sert a l’alim de la s88 suivante.
Les 16 autres bornes aux différents contacts.

Jean-Paul

Bonsoir à tous

Les S88 sur une CS2 ou CS3 c’est comme une adresse postale, il y a plusieurs niveaux.
L’appareil c’est la ville.
Le bus c’est la rue.
Le S88 c’est le numéro du bâtiment.
Le l’entrée (de 1 à 16) c’est l’appartement.

Maintenant que l’analogie est finie, petit décryptage.
Sur un système CS2/CS3, il peut y avoir plusieurs centrales qui chacune a (sauf les CS3) un bus S88. s’il y a plusieurs centrales CS2 et CS3+, il y a plusieurs bus de s88.
Pareil pour les L88, il peut y en avoir plusieurs sur une centrale.

Dans le système Märklin, la référence de la centrale ou du L88 est définie par l’appellation “appareil”, puis les 3 autres niveaux de l’adressage sont combinés dans le N° de l’entrée selon le principe décrit plus haut.
Mais vu que Papoujp ne parle jamais vraiment de l’appareil, j’ai comme un doute que cela soit pris en compte correctement.
La sélection “ID de l’appareil” sur cette photo n’est pas la bonne http://www.forum-train.fr/forum/download/file.php?id=135814&t=1
Cela devrait être le L88 branché sur la CS2, l’autre choix de la liste.

Bonne suite

Sylvain

Bon dimanche à tous,

Pc débranché, les modifications ont été faites, ça ne change rien ( a part la couleur des contacts),les 16 premiers fonctionnent bien, bus 0 contact 1----16 ok.
Par ex 1009 bus 1(de la link) module 1(s88) contact 9 - rien,
2001 bus 2 module 1 contact 1 - rien.
Je ne comprend plus !

Jean-Paul

Pardon pour cette question: les S88 (60881) ont-ils bien été branchés dans le bon sens


Cdlt Jean

Oui, tous les branchements ont été vérifiés encore et encore.

Jean-Paul

Bonsoir Jean-Paul

Je pense que à ce niveau il faut sortir la centrale, le L88 et un ou plusieurs s88 du réseau (au moins 1 ou 2) et faire un montage sur table pour tester pas à pas.
En premier la centrale (avec son alim) le L88 (avec son alim) et un fil branché dans la prise T. Pour essayer les contact, venir avec ce fil sur les entrées
Puis brancher un seul S88 et recommencer. En premier avec le T du S88 puis celui du L88.

Par contre cela c’est pas bien. Il y a risque de destruction des S88. Bon normalement pas, mais une petite erreur (ou inexatitude) de branchement et pschitt c’est cramé.
Ensuite tu ne précise pas le type de tes S88 (6088, 60880 ou 60881), juste les 5217 de Vissemann. Est-ce que tu as enclenché l’alimentation du L88 avec un 5217 tout en ayant le sélecteur de tension du L88 sur 12V ? Dans ce cas c’est cramé, je suis quasi sûr à 90% car il me semble que les Viessmann ne sont pas prévus pour le S88 en 12V. C’est pareil pour les anciens S88 (6088 et 60880).

Et une petite photo du branchement pour que l’on puisse vérifier les branchements.

Une bonne semaine

Sylvain


![s88-f|666x500]![s88-e|666x500]

Bonjour Sylvain, bonjour à tous,

Les puces des 5217 sont de type HCF40044 et HCF4014 qui supportent le 12v. Les s88 n° 60881.
Le test cs2, s88 link et une s88, je l’ai déjà fait plusieurs fois, c’est toujours la même chose les 16 premiers fonctionnent et les contacts des s88 - non.

Je suis de plus en plus persuadé que ou la cs ou link sont défectueux, sauf si par bonheur
il s’avèrait qu’une mauvaise manip est en cause, mais je n’y crois plus beaucoup.

Est t’il possible de tester l’une ou l’autre indépendamment?

Encore merci de votre aide.

Jean-Paul

Bonjour Jean-Paul,

Lors de l’utilisation d’un L88 (60883) les informations de rétro-signalisation sont transmises à la Centrale via le bus CAN, donc la CS2 n’est pas en cause, car dans ce cas le L88 ne répondrait pas.

Sur ton S88 AC (60881) je crois apercevoir que tu as branché le câble ethernet sur la prise RJ45 de droite (en provenance d’un autre S88) , alors qu’il devrait être branché sur celle de gauche (en direction du L88). Tes S88 sont donc branchés dans le vide et n’ont aucune liaison avec le L88, ça ne peut pas fonctionner avec un tel branchement.

Si tu regardes de manière plus attentive le schéma que Jean a mis (et qui se trouve dans le manuel d’utilisation des S88 / L88) tu verras bien que ton branchement n’est pas correct.

A+

Roland

1 « J'aime »