Bonsoir,
j’ai 5 S88, 3 Viessmann 5217, et 2 Marklin couplés sur le bus 3 d’un L88 actuellement j’ai configuré la tension à 5 volts mais j’au lu qu’en 12 volts la sensibilité aux perturbations était moins grande donc comment savoir si je peux passer un 12 volts.
Merci à tous
Biscotte
bonjour DELIAS,
Excuse moi,
je ne comprends pas ta réponse.
Christian
Bonjour,
J’avais des tas de problèmes sous 5 V, et ils ont tous disparu en commutant sur 12 V. À essayer, je crois que c’est à priori sans risque.
Jean