Bonjour à tous,
sur le link 60883 il y à un commutateur 5-12V dans quelle position doit on le mettre dans le cas ou on souhaite raccorder les S88 sachant que le premier est un S88 Marklin et les 3 suivants sont des Viessmann.
La doc n’étant pas très explicite à ce sujet
d’avance merci
Christian

Bonjour,
A ma connaissance, les décodeurs S8 type 60880 Marklin (16 entrées) ou les décodeurs Viessman 5217 (16 entrées) et 5233 (8 entrées) sont alimentés par le bus de rétro-signalisation avec une tension 5 volts.
Bonne soirée
Rémy

S88 marklin
Broche 1 Data (d)
Broche 2 GND (g)
Broche 3 Clk ©
Broche 4 Load (l)
Broche 5 Reset ®
Broche 6 + alim 5V (+)

Bonsoir Christian

Le switch sur le L88 c’est la sélection de la tension d’alimentation des modules S88 (la même tension sera utilisée pour les 3 bus)
A l’origine le bus S88 était alimenté en 5V, et les modules S88 utilisaient indifféremment les puces des séries 7400 et 4000.
Sauf que le bus S88 étant sensible aux parasites de par ses caractéristiques électriques, certain fabricants ont commencé à n’utiliser que des puces de la série 4000 qui permet une tension d’alimentation de 12V réduisant la sensibilité aux parasites.

Märklin a repris cette “amélioration” avec les nouveaux S88 (60881 et 60882) et permet donc au L88 de travailler en 12V.
Pour conserver la possibilité de travailler avec des modules limité à 5V, il y a ce switch pour définir la tension.
Si tous les modules S88 ont uniquement des puces de la série 4000, on peux choisir 5V ou 12V et il est recommandé de choisir 12V pour diminuer la sensibilité aux parasites.
Si un seul des modules a des puces de la série 7400, il faut absolument sélectionner 5V, sinon le S88 en question fera boom!.
Pour Märklin en simplifié, si uniquement 60881 et 60882 : 12V, si il y a un ou plusieurs 6088 ou 60880 : 5V.

Delias