Bonjour à tous,
je viens de remplacer mon décodeur Marklin par par le décodeur LDT sur ma PT 7286 hors j’ai un souci si je branche le contact d’occupation de voie comme indiqué sur le croquis 5.1.1 page 15 le contact est en permanence occupé. pour info c’est moi qui a fait la traduction donc elle n’est pas parfaite mais vous avez des remarques je suis preneur.
merci
Decodeur LDT Plaque tournante-light.pdf (1.94 MB)

Bonjour Biscotte

Question idiote: le rail du pont utilisé est-il bien isolé (non raccordé au 0 (brun) et son potentiel n’est-il pas forcé par les languettes d’extrémité? (Un rail du pont est raccordé aux rails des voies d’accès sauf si les languettes d’extrémité sont tordues ou coupées)
Le cable plat du 7286 comporte un cable Orange et Brun correspondant à chacun des 2 rails du pont. Vérifier les raccordements

Bonjour,
Il n’y a pas de questions idiotes, pour info j’ai supprimé les languettes souces de C/C, ensuite le contact fonctionnait avec le décodeur 7687, en mettant une diode 1N4004 j’ai supprimé le défaut et le contact d’occupation de voie fonctionne.